Re:LEGISLATIE DESFUMARE - Forum Instalatii - Instalatii
Share to Twitter Share to Facebook Stumble It More...
Forum Instalatii
Bun venit, Vizitatorule
LEGISLATIE DESFUMARE (1 membri/vizitatori citesc acum) (1) Vizitator
Proiectare
_GEN_GOTOBOTTOM Preferat de: 0
SUBIECT: LEGISLATIE DESFUMARE
#20
rosuconstantin@gmail.com (Membru)
FUMUL SA IASA CA DESCHIDE CINEVA FEREASTRA...
Fresh Boarder
Subiecte/Mesaje: 1
graphgraph
Sunt offline Click aici pentru a vizualiza profilul acestui membru
Sex: barbatesc WWW.SIGROUP.RO rosuconstantin56@yahoo.com Localitate: BUCURESTI Data nasterii: 1980-07-02
LEGISLATIE DESFUMARE de 4 ani, 5 luni Karma: 0  
DORESC SA INITIEZ ACEST SUBIECT DEOARECE ESTE UNUL FOARTE IMPORTANT IN DOMENIUL PROIECTARII SI INCA NECLAR.
CINE ARE INFORMATII NOI REFERITOR LA ACEST SUBIECT ESTE INVITAT SA SCRIE.
VA MULTUMESC PENTRU INTELEGERE.
 
Logat Logat  
 
Ultima modificare: 2009/02/27 22:39 De catre rosuconstantin@gmail.com.
 
FUMUL SA IASA CA DESCHIDE CINEVA FEREASTRA...
  Administratorul a blocat posibilitatea vizitatorilor de a scrie in forum. Doar membri inregistrati pot scrie in forum.
#35
polopolo (Membru)
Fresh Boarder
Subiecte/Mesaje: 10
graphgraph
Sunt offline Click aici pentru a vizualiza profilul acestui membru
Re:LEGISLATIE DESFUMARE de 4 ani, 5 luni Karma: 1  
...buna ziua...nu este reglementata de normativul P118 si de manualul MP 008 ?....va multumesc...P
 
Logat Logat  
  Administratorul a blocat posibilitatea vizitatorilor de a scrie in forum. Doar membri inregistrati pot scrie in forum.
#92
George (Vizitator)

Re:LEGISLATIE DESFUMARE de 2 ani, 10 luni  
NORMATIVE INSTALATII DE DESFUMARE

• P118-199 -Normativ de siguranta la foc a constructiilor
• NP 127-2009 -Normativul de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme
• SR EN 12101 – Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti.

Normativul european cuprinde 10 parti:

Partea 1: Specificaţie pentru bariere de fum – Cerinţe şi metode de încercare
Partea 2: Specificaţie pentru ventilatoare de evacuare naturală a fumului şi gazelor fierbinţi
Partea 3: Specificaţie pentru ventilatoare de evacuare mecanică forţată a fumului şi gazelor fierbinţi
Partea 4: Sisteme de ventilaţie naturală de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi – Metode de instalare şi încercare
Partea 5: Proiectare şi calcul pentru sisteme de ventilaţie de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi (publicată ca CR 12101-5)
Partea 6: Specificaţii pentru sisteme de control a fumului cu presiune diferenţială - Kituri
Partea 7: Specificaţii pentru conducte de fum
Partea 8: Specificaţii pentru trape de fum
Partea 9: Specificaţii pentru panouri de control şi panouri de urgenţă de control
Partea 10: Specificaţii pentru sisteme de alimentare


Sper ca v-am lamurit in ceea ce priveste capitolul INSTALATII DE DESFUMARE
 